安装冷库设备后小修内容有哪些?
安装冷库设备后一般连续工作2000h以上,应进行中修。其中冷凝器、蒸发器、冷却排管应每月检修一次。检修内容如下:
(1)冷凝器、蒸发器、冷却排管部分清洗并调整冷却水配水装置,清洗并调整盐水配水装置,检修冷却排管,排除管道渗漏故障。
(2)离心泵部分清洗轴承并更换润滑油,检查轴的振摆情况。
(3)风机部分清洗轴承并更换润滑油。
(4)水阀和盐水阀检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,必要时进行拆卸清洗。
(5)氨截止阀部分检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,安装冷库后必要时进行拆卸清洗。
(6)冷却水系统清理水池的脏污,拆卸并清洗喷嘴。