土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工程设计中,再冷却器怎么进行设计计算啊?

工程设计中,再冷却器怎么进行设计计算啊?

发布于:2014-07-01 15:54:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
实用供热空调设计手册中给了套管式过冷器的平均温差,这个是什么?已知冷却水进出水温和制冷剂入口水温,怎么确定过冷度?
  • wuqinghao10
    wuqinghao10 沙发
    如果知道流量的话直接用CM△T计算就行了
    水侧的换热量等于制冷剂侧的
    2014-07-01 17:16:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.66 万条内容 · 876 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调工况的疑惑,请帮忙解答

本帖最后由 wapaja 于 2014-7-3 10:02 编辑 新人请教个问题,在空调设计时候,经常看到有的工程师给出像这样的工况点,包括室内干、湿球温度和室外干、湿球温度,如何把这些点转换成我们所熟悉的 蒸发/冷凝/回气温度 呢?还有室外干球温度指的是什么呢/?例如:室内干、湿球温度 27/19 室外干、湿球温度35/24这个工况 。并把设计冷量**KW空调给计算出来呢?

回帖成功

经验值 +10