发布于:2014-07-01 17:09:01
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
现在学供电,看一项目图纸,从市政开闭所引来两路10KV电源互为备用,各自带一台变压器。变压器容量分别是1600KVA和2000KVA。两台变压器所带消防负荷完全相同,有消防应急照明、消防水泵、消防电梯和风机等,然后一台变压器低压侧设联络柜,与另一台变压器低压侧母线联络。当市电正常运行时,联络开关处于断开状态,两台变压器所带的低压柜进线开关闭合。这样的话,是不是消防负荷的主电源和备用电源均处于通电闭合状态?非火灾情况下和火灾情况下都是两路电源同时运行?那么末端切换的双切换断路器还有什么意义?谁来指导下迷津,不胜感激!
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1431012860954
沙发
双电源开关能做成两进两出吗?
2015-05-08 00:53:08
赞同0
-
qq_1431012860954
板凳
另外,如果双电源开关同时输入两路电源,在输出端会不会造成并联叠加成720v电压?
2015-05-07 23:37:07
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报