土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 探讨低压开关接地保护的可能性

探讨低压开关接地保护的可能性

发布于:2014-07-01 14:03:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压进线开关、PC段上的MCC电源等开关一般采用框架式开关都设置有低压接地保护,进线是0.2In,0.4s,下一级0.4In,0.2s
在生产中碰到在MCC段一电机短路接地,引起本段开关跳闸,另外本段MCC电源开关进线的接地保护也跳闸,一直不是很明白为啥两个开关都跳闸

另外一直在想,低压的开关有无必要设置接地保护,能不能利用高压的低压零序保护代替,或者能不能用本开关的瞬时保护兼做接地故障保护

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    beida_energy 发表于 2014-7-2 09:53 那么就是,用四个电流互感器分别测量四根导线的电流值,包括N线的电流,然后在对该四个电流进行矢量运算, …没错,这是这个意思
    2014-07-02 09:58:02

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    qq359879362 发表于 2014-7-2 08:44 保谓零序?四个互感器是三个相加一个零,互感器是一样的,放在同一个地点,将四个电流相量和相加,其值大 …那么就是,用四个电流互感器分别测量四根导线的电流值,包括N线的电流,然后在对该四个电流进行矢量运算,其值大于某一个整定值的话,跳闸。是吗?
    2014-07-02 09:53:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车间的限流保护设想,请问是否可行?

本帖最后由 lingandjun 于 2014-7-1 13:19 编辑 今天碰到一个问题:有3 个车间,供电设计分别为30KW、40KW、50KW,为了防止各车间私接电器,所以加限流保护,设想如下:从西门子的电机保护断路器3VU1640系列或3RV6021系列中选型进行线路限流保护(非动力部分用串联方式保护),如单个保护器电流不够就采用多个并联方式。请问这种设想可行吗?还是有更合理的办法?恳请大家提出各自见解,谢谢?

回帖成功

经验值 +10