正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
我现在用的是钢柱做引下线,室外人工接地体,防雷,接地,保护系统都用一个接地系统,这样的话,还需要设置断接卡上端与连接板(我在钢柱上预埋了块接地连接板),下端与室外接地系统连接嘛?还是就用这块预埋板做接地电阻测试用了?我要求联合接地电阻不大于1欧姆。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
beida_energy
沙发
如果想省事,还要保证控制的可靠,也不差钱的话,可以使用小型的PLC控制器来做,不过需要一个带模拟量控制功能的。因为检测出的电流值是个模拟信号,由PLC读进这个电压信号,然后经过模数转换,变成数字量进行比较判断控制。
2014-07-01 20:36:01
赞同0
-
beida_energy
板凳
lingandjun 发表于 2014-7-1 14:43 多谢!“单个保护器电流不够就采用多个并联方式”的意思是这样:比如动力部分分两个支路,总电流是100A, …提个建议,接触器可以用,但不能用来控制,只能用来执行。即接触器只能是个开关原件,要控制电流的幅值,应该引入电流检测及控制装置。也可以自己做,使用电流互感器采样,然后将二次电流整流以后变成电压信号。用运算放大器作为放大比较环节。一旦输出电流超过,马上输出,再通过微型继电器进行输出,再控制接触器执行。为了控制稳定,动作之后一定要有一个时间控制,即进行一定时间的延时,这个期间不送电。时间定时到后,接触器得电输出。如果电流正常,供电也正常;如果再次发现过电流跳闸,增加延时断电的时间。
2014-07-01 20:32:01
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报