土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 车间的限流保护设想,请问是否可行?

车间的限流保护设想,请问是否可行?

发布于:2014-07-01 13:17:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 lingandjun 于 2014-7-1 13:19 编辑

今天碰到一个问题:有3 个车间,供电设计分别为30KW、40KW、50KW,为了防止各车间私接电器,所以加限流保护,设想如下:从西门子的电机保护断路器 3VU1640系列或 3RV6021系列中 选型进行线路限流保护(非动力部分用串联方式保护),如单个保护器电流不够就采用多个并联方式。请问这种设想可行吗?还是有更合理的办法?恳请大家提出各自见解,谢谢?
就下面这种


3.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    如果想省事,还要保证控制的可靠,也不差钱的话,可以使用小型的PLC控制器来做,不过需要一个带模拟量控制功能的。因为检测出的电流值是个模拟信号,由PLC读进这个电压信号,然后经过模数转换,变成数字量进行比较判断控制。
    2014-07-01 20:36:01

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    lingandjun 发表于 2014-7-1 14:43 多谢!“单个保护器电流不够就采用多个并联方式”的意思是这样:比如动力部分分两个支路,总电流是100A, …提个建议,接触器可以用,但不能用来控制,只能用来执行。即接触器只能是个开关原件,要控制电流的幅值,应该引入电流检测及控制装置。也可以自己做,使用电流互感器采样,然后将二次电流整流以后变成电压信号。用运算放大器作为放大比较环节。一旦输出电流超过,马上输出,再通过微型继电器进行输出,再控制接触器执行。为了控制稳定,动作之后一定要有一个时间控制,即进行一定时间的延时,这个期间不送电。时间定时到后,接触器得电输出。如果电流正常,供电也正常;如果再次发现过电流跳闸,增加延时断电的时间。
    2014-07-01 20:32:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 制药车间的空调方式
    制药车间的三种空调方式
  • 小型冲压车间的自动化包括数控冲压设备,自动上下料的机械手,运输台,机械手在放有待冲压工件的输送台上取料,然后进行冲压,完成后放到成品输送台,转到下一道工序...
  • 某铅粉除尘车间的布局图工艺流程1、送新风管道出风――除尘器筒式过滤器――ULPA过滤器――气体排放大气(该排放系统的排气烟囱与6号除尘器共用。新鲜空气送进氧化制粉区车间内的指定位置,经过高温设备,然后
  • 生产车间的地面防水
    材料的品种、规格、技术性能,必须满足设计和施工技术规范的要求,必须有出厂合格证和质量检验报告,并经现场抽查复试达到合格。
  • 工艺设备选型根据物料性质选用国内先进的、成熟且符合GMP要求的高质量设备,部分关键则选用国内技术一流且专有;车间区域布置遵循流程短、无折返原则,相同功能尽量集中)车间区域布置遵循流程短、无折返原则。.
  • 车间的走顺转移系统,图纸是介绍的一套的车间的走顺转移系统,结构内容齐全,标注清晰,图纸是CAD绘制,各组成部件零件及设计说明,参数标注齐全,可供同类工业设计使用参考,欢迎下载使用。...
  • 6-12表电表箱(2)及出线带限流保护
    此图为户表箱装配及施工图纸,全套,仪表门,计量门及出线室门和内部安装构件制作图
  • 袋式除尘器应用范围广泛,净化效率不低于99%。选择袋式除尘器要考虑以下几点:(1) 考虑尘粒的性质,选用工业涤纶绒布;(2) 考虑含尘气体的温度,当温度低于,可选用工业涤纶绒布;(3) 考虑收集下来粉
  • 生产车间的施工组织设计
    本工程为浙江****有限公司年产40万吨牛皮箱板纸和年产30万吨瓦楞纸新建项目的一期造纸车间和制浆车间。工程均为钢筋混凝土框排结构,局部为钢结构屋面。造纸车间占地面积16398.3平米,二层结构,建筑
  • 恒温车间的水冷布置原理,是一套的场控系统原理。包含配变频电机控制原理图,控制台系统回路,带软启动器原理,频电机控制原理,55KW电机控制原理图,55KW及以上电机控制原理图等等,欢迎下载。...
  • 新建车间的变电供电柜,为10kv单电源引入,引自10kv环网。图纸内平面布置:高压柜.低压屏.直流屏.干式变压器均布置在同一房间内。具体图纸包含:一次接线系统方案图,接地平面布置图,所平面布置图,土建
  • 本设计是根据唐钢原料条件设计的一个年产450万吨的高炉炼铁车间。整个车间的平面布置采用半岛式平面布置形式。设计的高炉有效容积是3242m3。其中高炉的炉衬设计方法采用的是均衡炉衬的方法,根据不同的冶炼
  • 限流保护器在大型商场电气防火的应用
    大型商场的照明、电梯、空调等设备,由于长时间运行或安装维护不当.容易发生电气火灾事故。要预防此类事故,除了在装修期间,严格按照消防安全操作规程作业外,还需在日常中,加强消防培训和完善消防制度。
  • 制药厂净化车间的设计图
    兽药制药厂的净化车间的空调送风设计图,送风分为二个净化系统、一个舒适性系统共三个送风系统。回风采用下侧回风,排风采用下侧排风和顶吸风罩排风。
  • 某粮食仓库烘干车间的配电CAD套图
    本工程为某粮食仓库烘干车间的配电CAD套图,包含普通照明插座、防雷接地、烘干机器设备的配电等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 设计为每年处理含苯质量分数20.5%的苯-甲苯混合液8万吨,以浮阀塔为精馏塔的分离车间设计。苯和甲苯的原料混合物进入原料罐,在里面停留一定的时间之后,通过泵进入原料预热器,在原料预热器中加热到泡点温度
  • 优化CASS工艺的设想
     综合分析了CASS工艺的不足及其产生原因,借鉴反硝化除磷和BCFS工艺的思想,提出在原有的CASS工艺的基础上进一步优化, 以达到更好的脱氮除磷的目的。
  • 高层庭院建筑研究设想
    回顾中国建筑的历史,是一个个水平延展的城市,是一幢幢以平房院落为主的建筑。院落住宅则是中国千万年的理想住宅。
  • 斜拉式渡槽应用设想
    斜拉式大桥以其大跨距、结构造型合理、且经济美观、施工快而早已被世界各国广泛采用,在我国近几年风靡大江南北,已建成或在建的斜拉式大桥无论是跨海或跨江,其规模之大、造型之精美,在世界也是屈指可数的

阅读下一篇

断接卡问题请教?

我现在用的是钢柱做引下线,室外人工接地体,防雷,接地,保护系统都用一个接地系统,这样的话,还需要设置断接卡上端与连接板(我在钢柱上预埋了块接地连接板),下端与室外接地系统连接嘛?还是就用这块预埋板做接地电阻测试用了?我要求联合接地电阻不大于1欧姆。

回帖成功

经验值 +10