土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑高度超过8米的丙类厂房需要做喷淋还是水泡?

建筑高度超过8米的丙类厂房需要做喷淋还是水泡?

发布于:2014-06-30 13:04:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑高度超过8米的丙类厂房需要做喷淋还是水泡?求解·· ·和建筑面积有什么关系·?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • bendannihao
    bendannihao 沙发
    学习了
    2019-03-21 17:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • zcy0079
    zcy0079 板凳
    高大空间(h≥8米),喷头要采用大流量喷头(k>115、225等),且间距采用1.8m≤s≤3.0m;大空间智能水炮,P≥0.6MPa,保护半径10~30米,单台流量5~10L/S;故造价的高低及采用水炮还是喷淋系统,还是得看厂房面积和厂房是否易设置喷头来确定的。
    2018-07-18 17:24:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单路市政供水室内消火栓是否需要做成环网?

单路市政供水室内消火栓是否需要做成环网?

回帖成功

经验值 +10