单路市政供水室内消火栓是否需要做成环网?
单路市政供水室内消火栓是否需要做成环网?
单路市政供水室内消火栓是否需要做成环网?
发布于
2014-06-30 12:48:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
云飘飘
可以参照建筑防火设计规范第8.4.2条处理。
2014-07-01 06:18:01
来自 PC
评论
举报
wglgpsr
你说的问题要从二个方面来回答。单路市政供水,是要确定建筑物是否要设消防水池及消防水加压泵。