奇怪的洁净度问题我公司是做电子的,有一个车间时10000级的,车间人员反映洁净度超标,我一测,0.5um有2万多。把所有的空调柜都检查了,没什么问题。我怀疑是高效过滤器边漏,拆掉风口罩子,正对着高效测,0.5um的只有几个,把探头伸到高效与外壳之间的最里面(也就是高效与外壳结合的地方),吓我一跳,有5万多啊。但我还是怀疑有可能是受外界影响,于是用1米高的塑料膜把送风口围起来,在围起来的圈里测,0.5um的只有5千多,我想这应该是风口送风的洁净度了。再测高效与外壳接触的电方,还是5万多。如果有边漏,送风的怎么这么低啊?如果没有边漏,高效的边上怎么那么高啊?晕死了。那位同行如果知道原因,劳驾告诉我一下。多谢!