土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教10KV电压偏高的问题

求教10KV电压偏高的问题

发布于:2007-10-06 22:08:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人工作在一个配电室,这个配电室属于专线用户,10KV专线从110KV变电站经过8KM引入,有4台1250KVA变压器,最近遇到个现象,高压电压表显示电压为最高11.3KV,平时一直工作在10.8KV左右,我想请教一下,国家规定10KV电压范围是±7%,打电话询问我当地供电局的工作人员得知他们说是正常现象,专线用户都这样,请问一下他这种说法对吗?
第二个问题:10KV高压电网需要无功补偿吗?
第三个问题:如果需要补偿,在补偿的时候,10KV电压会升高吗?
第四个问题:低压变配电设备可以一直工作在高电压吗(400V以上电压)?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • somah
    somah 沙发
    回9楼的朋友,我单位的功率因数一般不用补偿都保持在0.9及以上,一般没有投入电容柜,故不可能有存在过补存在!
    而且即使是过补也不可能把高压电压提升那么多啊!
    上面照片是高压进线显示,不是低压的显示!
    今天供电局来人检测了一下,给的答复是我单位高压表精度有问题(当时显示10.92,检测实际为10.5左右,变电站为10.5左右),叫我们去联系厂家来调整!
    等过两天厂家来人检测了再说,到时候一定在这里告诉大家!
    谢谢楼上的几位了!
    2007-10-09 18:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    0.23A ,这电流也太小了,退出所有电容器。
    2007-10-09 05:25:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室内TN系统PEN一点接地的问题

一直困惑,两台变压器,每台T带一排柜子,由于母联用的三级开关,那么N和PE是不是全部贯通连接,中间不加开关呢?如果是,那么N上的电流到底流过那个T呢?如果不是,中间有开关(N线),那么由每台T出来的PEN在进线柜内都需要做接地,一旦母联合上,那么又出来两点的接地了高手出来帮帮忙

回帖成功

经验值 +10