风机盘管应该达到的标准:
  
1、风机盘管的安全要求应符合ZBJ72-018的规定。
  
2、风机盘管电气线路的连接应整齐、牢固、电线穿通孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。
  
3、风机盘管按在常温、常湿条件下,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻和按表6规定的凝结水试验工况连续运转4h后,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻验,其冷、热态对地绝缘电阻值应不小于2MΩ。
  
4、风机盘管的电气强度按风机盘管的各转速档分别置于“接通”位置时,在带电部分与非带电金属部分之间加以1500V额定频率的交流电压。开始施加电压应不大于规定值的一半,然后快速升到全值,持续1min.在大批量生产时,可用1800V电压及1s时间来代替。
  
5、风机盘管按规定的凝结水试验工况,连续运转4h后,立即用电阻法测量电动机绕组温升。温升计算按GBA755的规定。
  
6、风机盘管按规定的凝结水试验工况和图5的接线连续运转4h,然后加以110%额定电压,测量风机盘管外露的金属部分与电源线之间的泄漏电流,其外露金属部分和电源线间的泄漏电流值应不大于1.5mA.