土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 计算地震作用效应时SRSS方法和CQC方法的区别

计算地震作用效应时SRSS方法和CQC方法的区别

发布于:2014-06-23 15:04:23 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
计算地震作用效应时SRSS方法和CQC方法的区别


计算地震作用效应时SRSS方法和CQC方法的区别

抗震规范5.2.2条文说明提到,随机振动理论分析表明,当结构体系的振型密集、两个振型的周期接近时,振型之间的耦联明显。在阻尼比均为5%的情况下,由本规范式(5.2.3—6)可以得出(如图10所示):当相邻振型的周期比为0.85时,耦联系数大约为0.27,采用平方和开方SRSS方法进行振型组合的误差不大;而当周期比为0.90时,耦联系数增大一倍,约为0.50,两个振型之间的互相影响不可忽略。这时,计算地震作用效应不能采用SRSS组合方法,而应采用完全方根组合CQC方法,如本规范式(5.2.3—5)和式(5.2.3—6)所示。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qlyyf
    qlyyf 沙发

    SRSS组合方法:抗规(5.2.2-3)

    完全方根组合CQC(complete quaddratic combination,即完全二次项组合)方法:抗规(5.2.3-5)

    2018-02-26 17:25:26

    回复 举报
    赞同1
  • qlyyf
    qlyyf 板凳

    平方和开方SRSS方法:抗规(5.2.2-3)

    完全方根组合CQC(complete quaddratic combination,即完全二次项组合)方法:(5.2.3-5)

    2018-02-26 17:23:26

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层剪力墙分布钢筋的拉结钢筋设计

高层剪力墙分布钢筋的拉结钢筋设计 高层剪力墙分布钢筋的拉结钢筋设计 1、规范规定《抗规》:6.4.4 抗震墙竖向和横向分布钢筋的配置,尚应符合下列规定:1 抗震墙的竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于300mm,部分框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强部位,竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于200mm。2 抗震墙厚度大于140mm时,其竖向和横向分布钢筋应双排布置,

回帖成功

经验值 +10