土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 高层剪力墙分布钢筋的拉结钢筋设计

高层剪力墙分布钢筋的拉结钢筋设计

发布于:2014-06-23 15:03:23 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
高层剪力墙分布钢筋的拉结钢筋设计


高层剪力墙分布钢筋的拉结钢筋设计


1、规范规定
《抗规》:
6.4.4 抗震墙竖向和横向分布钢筋的配置,尚应符合下列规定:
1 抗震墙的竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于300mm,部分框支抗震墙结构的落地抗震墙底部加强部位,竖向和横向分布钢筋的间距不宜大于200mm。
2 抗震墙厚度大于140mm时,其竖向和横向分布钢筋应双排布置,
双排分布钢筋间拉筋的间距不宜大于600mm,直径不应小于6mm


2、一般做法:
工程上拉筋的习惯做法一般为梅花状布置,直径通常选用6mm钢筋,间距为墙分布钢筋间距的倍数(一般为2~3 倍),并不大于600×600。如某剪力墙墙身分布钢筋选用2×10@100,相应拉筋则可选用 6@300×300;如墙身钢筋为2×10@150,相应拉筋则可选用6@450×450;如墙身钢筋为2×8@200,相应拉筋则可选用6@600×600。

这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么高层剪力墙竖向钢筋直径不宜小于 10mm ?

本帖最后由 樱花满开 于 2014-6-24 15:06 编辑 为什么高层剪力墙竖向钢筋直径不宜小于 10mm ? 对剪力墙来说,影响延性和承载力的主要因素是边缘构件,墙身配筋率ρ在0.1%~0.28%范围内时墙为延性坡坏,因此对于墙身钢筋,在非计算控制的情况下,除底部加强区可适当加强外,其他部位都可以按构造配置。 非计算控制时,剪力墙分布钢筋可按规范构造要求配置,如200mm厚的普通剪力墙水平及竖向分布钢筋均可选用2×8@200(ρ=0.251%)。但当采用HPB235级钢筋时,因其硬度较软,由于施工时钢筋网自身的稳定要求,竖向分布钢筋一般不小于2×10@200,因为2010新版抗规已明确剪力墙竖向钢筋直径不宜小于10mm;另外当某层墙体高度较高时,出于施工的要求,也应适当提高竖向分布钢筋的配筋率(采取加大直径或减少间距等措施)。

回帖成功

经验值 +10