土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 为什么高层剪力墙竖向钢筋直径不宜小于 10mm ?

为什么高层剪力墙竖向钢筋直径不宜小于 10mm ?

发布于:2014-06-23 15:01:23 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
本帖最后由 樱花满开 于 2014-6-24 15:06 编辑

为什么高层剪力墙竖向钢筋直径不宜小于 10mm ?

对剪力墙来说,影响延性和承载力的主要因素是边缘构件,墙身配筋率ρ在0.1%~0.28%范围内时墙为延性坡坏,因此对于墙身钢筋,在非计算控制的情况下,除底部加强区可适当加强外,其他部位都可以按构造配置。
非计算控制时,剪力墙分布钢筋可按规范构造要求配置,如200mm厚的普通剪力墙水平及竖向分布钢筋均可选用2×8@200(ρ=0.251%)。但当采用HPB235级钢筋时,因其硬度较软,由于施工时钢筋网自身的稳定要求,竖向分布钢筋一般不小于2×10@200,因为2010新版抗规已明确剪力墙竖向钢筋直径不宜小于10mm;另外当某层墙体高度较高时,出于施工的要求,也应适当提高竖向分布钢筋的配筋率(采取加大直径或减少间距等措施)。
2010新版抗规:
6.4.4 抗震墙竖向和横向分布钢筋的配置,尚应符合下列规定:

3 抗震墙竖向和横向分布钢筋的直径,均不宜大于墙厚的1/10且不应小于8mm, 竖向钢筋直径不宜小于10mm。
6.4.3 抗震
墙竖向、横向分布钢筋的配筋,应符合下列要求:
1 一、二、三级抗震墙的竖向和横向分布钢筋最小配筋率均不应小于0.25%,四级抗震墙分布钢筋最小配筋率不应小于0.20%。
注:高度小于24m且剪压比很小的四级抗震墙,其竖向分布筋的最小配筋率应允许按0.15%采用。


  • li556671
    li556671 沙发
    谢谢总结,很不错,学习了
    2014-06-23 17:41:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

答网友问:剪力墙墙肢与平面外梁连接处是否需要设置暗柱?

答网友问:剪力墙墙肢与平面外梁连接处是否需要设置暗柱? 该部位肯定是要采取加强措施的,除了设置暗柱,还有其他方法。 高规7.1.6 当剪力墙或核心筒墙肢与其平面外相交的楼面梁刚接时,可沿楼面梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙、扶壁柱或在墙内设置暗柱,并应符合下列规定;1 设置沿楼面梁轴线方向与梁相连的剪力墙时,墙的厚度不宜小于梁的截面宽度;2 设置扶壁柱时,其截面宽度不应小于梁宽,其截面高度可计入墙厚;