武汉老庄结构院
返回版块10.49 万条内容 · 521 人订阅
阅读下一篇
答网友问:关于剪力墙稳定计算的问题本帖最后由 武汉老庄王工 于 2014-6-21 22:12 编辑 答网友问:关于剪力墙稳定计算的问题问:目前PKPM计算剪力墙的墙体稳定的时候,可以考虑翼缘的作用,为什么不能考虑满足要求的端柱的作用呢?把带“满足截面要求的端柱”的剪力墙当作一字墙计算,是不合理的。如何考虑呢? 答:《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010附录D.0.4中提出:当T 形、L 形、槽形和工字形剪力墙的截面高度h 或宽度b(取图D.0.4 中b1和b2 的较大值)小于1000mm 时,还应用折算厚度按单片独立墙肢进行稳定验算(按照惯性矩换算折算厚度)