土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 答网友问:关于剪力墙稳定计算的问题

答网友问:关于剪力墙稳定计算的问题

发布于:2014-06-21 22:07:21 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
本帖最后由 武汉老庄王工 于 2014-6-21 22:12 编辑

答网友问:关于剪力墙稳定计算的问题


问:目前PKPM计算剪力墙的墙体稳定的时候,可以考虑翼缘的作用,为什么不能考虑满足要求的端柱的作用呢?把带“满足截面要求的端柱”的剪力墙当作一字墙计算,是不合理的。 如何考虑呢?
答:
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010附录D.0.4中提出:当T 形、L 形、槽形和工字形剪力墙的截面高度h 或宽度b(取图D.0.4 中b1和b2 的较大值)小于1000mm 时,还应用折算厚度按单片独立墙肢进行稳定验算(按照惯性矩换算折算厚度)
朱炳寅在《建筑结构设计问答及分析》P185中提出了一个观点:对于有端柱的剪力墙,可直接按面积等效换算成单片剪力墙折算厚度,以考虑端柱截面对墙肢稳定的有利影响。
综合高规2010以及朱炳寅的观点,对于有端柱的剪力墙,我个人认为可以按照惯性矩等效来换算成单片剪力墙折算厚度(而非朱炳寅面积等效),用折算厚度来计算单片剪力墙的稳定。在目前的规范体系没有提出带端柱剪力墙的稳定计算方法的前提下,软件也不可能计算。所以,可以考虑手算,其实手算也不算复杂,对于不满足稳定要求的带端柱的剪力墙,提取SATWE中超配筋信息中墙体稳定验算不足的信息,自己折算等效厚度,用MATHCAD编写程序即可。


1.jpg


唐工: 感知结构概念---给新入行的朋友推荐六本书
http://bbs.co188.com/thread-8847126-1-1.html






















1.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chinazlooo
    chinazlooo 沙发
    多发此类问题很好
    2014-06-23 11:08:23

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    内容还不错,可以作为收藏。
    2014-06-22 07:22:22

    回复 举报
    赞同0

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

答网友问:给我讲讲预应力混凝土管桩

本帖最后由 武汉老庄王工 于 2014-6-21 22:04 编辑 答网友问:给我讲讲预应力混凝土管桩 先张法预应力混凝土管桩适用于工业与民用建筑的低承台桩基础。预应力管桩分为预应力高强混凝土管桩(代号PHC)、预应力混凝土管桩(代号PC)、预应力混凝土薄壁管桩(代号PTC)三种桩型。先张法预应力混凝土管桩与灌注桩、钢管桩、混凝土方桩等相比,呈现如下优点:1)预应力混凝土管桩产品系列化、市场化,用户根据需要可方便迅捷采购;2)采用离心技术工厂化生产的效率高,成形质量稳定,强度高;3)采用先张法离心技术生产节约资源;4)施工周期短、桩长调整较方便,噪声对环境影响小,对环境无污染、无剧烈振动。