土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 小弟请教个关于电缆敷设的问题

小弟请教个关于电缆敷设的问题

发布于:2014-06-21 17:18:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
我们这有八座塔,平均高度50M,每个塔有五层,塔上有十多个仪表点,每层俩。仪表线管是用的一根DN70的管配上去的,在每层用三通穿线盒引出分支管。现在我们要敷设仪表电缆了,到DCS大概有200米。请问有什么好的方法么?谢谢大家了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • njms2567
    njms2567 沙发
    有种方法,丈量现场的实际长度,截取电缆长度,两头贴好标签。然后电缆用到各个楼层,利用一导线,从上而下。。极大提高效率。。
    2014-06-22 10:21:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-22 08:57 编辑

    仪表电缆较小,塔外垂直管线内敷设时,我们仪表是按电缆所需长度从电缆盘上拉出来剪断,两头贴上标签,把多根电缆(穿同一钢管)捆扎好,再穿到钢管内,当然,穿长度是有限的,分几段要事先考虑(太长了会拉不动的),分段处需要活接头。

    到分支接线盒处得把分支电缆的头拉出来,一般是在穿时知道什么位置有分支电缆头了,慢慢拉,看到头上标签,确认后把电缆头解下来,抽出分支接线盒。
    2014-06-22 08:54:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.82 万条内容 · 502 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助污水泵跳闸问题

现有一个18.5KW的潜水式污水泵,因烧掉,重新绕线圈后,摇表测线圈和泵壳子的绝缘在2兆欧,三根线圈的电阻平衡都是11欧,用自耦降压启动柜子带,漏保是63A的,启动时柜子的电流是0,但刚一吸合电流就在100+ ,这时漏保就跳闸,调了柜子的时间继电器还是在吸合的时候跳,之前一直用的这个启动柜和漏保,我又用这个柜子带22KW的离心泵,可以正常吸合运转,为什么这个污水泵就带不动,又把这个污水泵送到修理部,回来还是老样子,修理工说他把泵修好了,但是现在还是吸合后就跳闸,这是怎么回事?有大神帮忙不?

回帖成功

经验值 +10