正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
电气工程施工
8.87 万条内容 · 542 人订阅
阅读下一篇
现有一个18.5KW的潜水式污水泵,因烧掉,重新绕线圈后,摇表测线圈和泵壳子的绝缘在2兆欧,三根线圈的电阻平衡都是11欧,用自耦降压启动柜子带,漏保是63A的,启动时柜子的电流是0,但刚一吸合电流就在100+ ,这时漏保就跳闸,调了柜子的时间继电器还是在吸合的时候跳,之前一直用的这个启动柜和漏保,我又用这个柜子带22KW的离心泵,可以正常吸合运转,为什么这个污水泵就带不动,又把这个污水泵送到修理部,回来还是老样子,修理工说他把泵修好了,但是现在还是吸合后就跳闸,这是怎么回事?有大神帮忙不?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
仪表电缆较小,塔外垂直管线内敷设时,我们仪表是按电缆所需长度从电缆盘上拉出来剪断,两头贴上标签,把多根电缆(穿同一钢管)捆扎好,再穿到钢管内,当然,穿长度是有限的,分几段要事先考虑(太长了会拉不动的),分段处需要活接头。
到分支接线盒处得把分支电缆的头拉出来,一般是在穿时知道什么位置有分支电缆头了,慢慢拉,看到头上标签,确认后把电缆头解下来,抽出分支接线盒。
回复 举报