土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【Diors学暖通之水系统问题】空调水系统设计和可能出现的问题分析

【Diors学暖通之水系统问题】空调水系统设计和可能出现的问题分析

发布于:2014-06-20 17:48:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:36 编辑

2.jpg
一、空调机房大小和净深

  1.1空调面积占建筑面积比例






建筑类型
比例(%)
建筑类型
比例(%)
旅游旅馆、饭店
70~80
医院
15~35
办公楼、展览中心
65~80
百货商店
50~65
剧院、电影院、俱乐部
75~85


  1.2空调机房建筑面积概算指标











空调建筑面积
(m2)
各层机组单风道(定风量或变风量(m2)
风机盘管加新风
(各层机组)
(m2)
双风道
(m2)
平均估算值
(m2)
1000
75(7.5)
70(7.0)
70(7.0)
3000
190(6.3)
120(4.0)
200(6.7)
200(6.6)
5000
310(6.2)
200(4.0)
300(6.0)
290(5.8)
10000
550(5.5)
350(3.5)
500(5.0)
450(4.5)
15000
750(5.0)
550(3.7)
600(4.0)
600(4.0)
20000
960(4.8)
730(3.7)
700(3.5)
770(3.8)
25000
1200(4.8)
850(3.4)
900(3.2)
920(3.7)
30000
1400(4.7)
1000(3.0)
1000(3.0)
1090(3.6)

  1.3设备层

  布置原则:

  20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层

  30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层

  30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层

  设备层内管道布置原则:

  离地 h≤2.0 m    布置空调设备,水泵等

     h=2.5~3.0 m   布置冷、热水管道

     h=3.6~4.6 m   布置空调、通风管道

     h 〉4.6 m    布置电线电缆

             设备层层高概略







建筑面积(m2)
设备层层高(m)
建筑面积(m2)
设备层层高(m)
1000
4.0
15000
5.5
3000
4.5
20000
6.0
5000
4.5
25000
6.0
10000
5.0
30000
6.5


2.jpg

全部回复(101 )

只看楼主 我来说两句
  • 木子任
    木子任 沙发

    学习了!!

    2021-04-21 09:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • hh_xy_2004
    hh_xy_2004 板凳
    谢谢楼主的分享
    2016-02-29 10:47:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 760 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调清洗需要吗?、?

上海疾控中心公布的一项“空调微生物污染状况调查”显示,家用空调监测出的致病细菌,主要分布在空调散热片、出风口、风轮等不易清洗的零部件上。检出的细菌最高可达91259个/平方厘米,超标近40倍。【唐华精工】

回帖成功

经验值 +10