土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水水泵设置的问题

建筑给排水水泵设置的问题

发布于:2014-06-20 17:17:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
六台DN50吸口的水泵并联从DN100的供水管上吸水,(采用变频恒压供水方式)并联供水到DN100的供水管再分出两条DN150分区的供水管供水到楼层,哪位大侠知道有何规范可以说明其进出水管布置不合理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 低调人生
    低调人生 沙发
    这个做法还真的没有见过。学习中。。。。
    2014-06-26 18:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • lesehan
    lesehan 板凳
    1、吸水管流速应小于1.2m/s;2、并联水泵数量偏多;3、供水管按流向一般是下游管道管径小于或等于上游管径。
    2014-06-25 21:21:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消防管怎么布置,必须成环吗?

如图是一个狭长的商业地块,最高楼层3层,相对地面21米高,图中方向为左北又南,上东下西。南北向长约500米,东西向最宽150米,地块东侧为一条大河,西侧为道路,市政给水点位于南北两端。小弟想请教如下问题:1.室外消火栓管是否必须成环?室外消防水量30L/s,目前我想就在地块中间一条线布置给水管和消火栓,和市政管是成环,但是地块内管到没有成环。2.因为地下室顶板上覆土只有0.5m,不能满足管道辐射要求,管道可否走地下室内,在设置消火栓的位置从地下室穿顶板到地面上来。另外,这种消火栓支管长度有没有限定?

回帖成功

经验值 +10