土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 答网友问:如何在etabs分析带地下室的模型

答网友问:如何在etabs分析带地下室的模型

发布于:2014-06-20 16:28:20 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
本帖最后由 武汉老庄王工 于 2014-6-20 17:36 编辑

ETABS:高级应用:建模:带地下室结构的建模

对于带地下室的模型,若地下室顶板的刚度满足规范对于嵌固部位的要求,可以将上部结构单独建模。如附图1所示:

多数情况下,需要将上部结构和地下室整体进行建模,并考虑回填土对结构的约束作用。见附图2




问题的关键是如何考虑回填土的约束作用?推荐两种方法。
方法一 在地下室外墙指定点弹簧或面弹簧模拟土体的约束作用。需要注意以下几点:
1 注意布置弹簧的位置。由于弹簧具有拉、压属性,故不必在地下室的所有外墙位置都布置弹簧。保证一个方向有一侧墙体有弹簧约束即可。如下附图3:


2 弹簧刚度与土的压缩模量有关,但工程中常将相应的层刚度放大若干倍来近似模拟土的约束作用,比如SATWE中的回填土系数也是这个含义。当比较两个软件的计算结果时,在ETABS中如果使用面弹簧来模拟土,面弹簧刚度值可取为(本层刚度×回填土系数)/侧壁面积;若使用点弹簧,则点弹簧刚度可取为(本层刚度×回填土系数)/点弹簧个数 。

方法二 在地下室周边施加侧向约束,即约束地下室周边节点的UX、UY。这个方法比“方法一”更简单、直接,由于多数情况下地下室位置的水平侧移非常微小,直接定义侧向约束来模拟土的约束作用不失为一个简单实用的方法。


1.jpg


2.jpg


3.jpg

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新规范内力调整的条文总结

新规范内力调整的条文总结梁、柱、墙内力调整条文出处:梁:强剪弱弯调整1. 框架梁《混规》11.3.2 P167《抗规》6.2.4 P55《高规》6.2.5 P592. 连梁《混规》11.7.8 P189《抗规》6.2.4 P55《高规》7.2.21 P91 柱:一、强柱弱梁调整(框架柱顶层节点,轴压比小于0.15的框架柱、框支柱不调)1. 框架柱节点上下端、框支柱中间层节点上下端

回帖成功

经验值 +10