土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 新规范内力调整的条文总结

新规范内力调整的条文总结

发布于:2014-06-20 16:06:20 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
新规范内力调整的条文总结



梁、柱、墙内力调整条文出处:

梁:

强剪弱弯调整

1. 框架梁

《混规》11.3.2 P167

《抗规》6.2.4 P55

《高规》6.2.5 P59

2. 连梁

《混规》11.7.8 P189

《抗规》6.2.4 P55

《高规》7.2.21 P91

柱:

一、强柱弱梁调整(框架柱顶层节点,轴压比小于0.15的框架柱、框支柱不调)

1. 框架柱节点上下端、框支柱中间层节点上下端

《混规》11.4.1 P170

《抗规》6.2.2 P54

《高规》6.2.1 P57

2. 框架结构底层柱下端:

《混规》11.4.2 P171

《抗规》6.2.3 P55

《高规》6.2.2 P58

3. 框支柱顶层顶端,底层底端:

《抗规》6.2.10 P59

《高规》10.2.11 P113

二、强剪弱弯调整:

《混规》11.4.3 P171

《抗规》6.2.5 P56

《高规》6.2.3 P58

三、角柱调整

1. 框架角柱的弯矩和剪力的调整:(在上述强柱弱梁和强剪弱弯调整后分别进行)

《混规》11.4.5 P173

《抗规》6.2.6 P57

《高规》6.2.4 P58

2. 转换角柱的弯矩和剪力的调整(在上述强柱弱梁和强剪弱弯调整后分别进行)

《高规》10.2.11 P113

四、框支柱轴力:

《混规》11.4.4 P173

《抗规》6.2.10 P58

《高规》10.2.11 P113

剪力墙:

一、 弯矩的调整

《混规》11.7.1 P186

《抗规》6.2.7 P57

《高规》7.2.5 P80

二、剪力的调整:

《混规》11.7.2 P186

《抗规》6.2.8 P57

《高规》7.2.6 P81



武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

武汉老庄计算分析中心--复杂联合承台ABAQUS有限元分析

武汉老庄 工程计算分析中心简介 工程计算分析中心隶属与武汉老庄建筑结构培训学院,由唐工领衔,多名经验丰富的资深工程师(包括一级注册结构工程师,高校老师,超限审查专家等)参与,与某著名高校土木系结构工程国家重点实验室合作,开展有限元理论研究,有限元分析,弹塑性时程分析等精确计算与研究工作。