电热水器用断路器选择要求

发布于:2014-06-20 15:51:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 jhon0115 于 2014-6-20 15:53 编辑

各位朋友,请问一下用于电热水器的断路器有什么要求没有?是否选择的断路器需要断掉零线?有没有规范规定必须断掉零线?谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    需要配置16A/2P+30mA/0.1s的漏电断路器,零线同时断开。
    2014-06-21 05:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    如果用在我自己家里,断不断N线倒无所渭,但必须带漏电的。
    2014-06-20 17:29:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大神赐教!多层电缆桥架安装问题!

一项工程,既有10Kv设备,也有0.4Kv设备,现在设计桥架,高低压供电电缆需要分开布置,包括他们的仪控电缆所在桥架,一共是3层桥架。问题是:这三层桥架垂直方向按照何种顺序分布排列?是按照桥架的尺寸从宽到窄,从上到下这么排列?(抑或反之)还是根据所走电缆的电压等级的高低从上到下这么排列?还是没有具体要求,任意排列?望高人赐教!