低规关于短路部分的规范
6.2.1
配电线路的短路保护电器,应在短路电流对导体和连接处产生的热作用和机械作用造成危害之前切断电源。
6.2.2
短路保护电器,应能分断其安装处的预期短路电流。预期短路电流,应通过计算或测量确定。当短路保护电器的分断能力小于其安装处预期短路电流时,在该段线路上的上一级应装设具有所需分断能力的短路保护电器;其上下两级的短路保护电器的动作特性应配合,使该段线路及其短路保护电器能承受通过的短路能量。
6.2.3
绝缘导体的热稳定,应按其截面积校验,且应符合下列规定:
1
当短路持续时小于等于5s
时,绝缘导体的截面积应符合本规范公式(3.2.14
)的要求,其相导体的系数可按本规范表A.0.7
的规定确定。
2
短路持续时间小于0.1s
时,校验绝缘导体截面积应计入短路电流非周期分量的影响;大于5s
时,校验绝缘导体截面积应计入散热的影响。
6.2.4
当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3
倍。(末端微断的灵敏系数是1.1
)
现在常用短路保护电器为塑壳和微断,看样本脱扣时间都<0.1s
。通常是不需要校验热稳定的。(配电手册上说,当配电变压器容量很大,从低压配电屏直接引出截面很小的馈线,难以达到稳定性的要求,此时应校验。)
有一个问题,6.2.1
说的,应在造成危害之前切断电源,按照短路的情况来看,发生短路多长时间,算是没有造成危害。
第二个问题,如果选用熔断器做短路保护的话怎么选择熔断器的规格?看了看技术措施和配电手册,说的都是关于熔断器做接地故障保护的时候怎么选取,而LN
短路是如果采取熔断器时怎么选,我没有找到,想问问大家。
就单相而言,LN
短路和LPE
的金属性短路的短路电流数值是相等的,能不能把熔断器保护接地故障短路LPE
的切断时间直接套在LN
短路上,即≤5s
和≤0.4s
全部回复(68 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报