发布于:2014-06-20 10:51:20
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
昨夜伴随着毛毛细雨,整栋楼停电了
检查,发现自家的问题,
拔掉所有设备,通电,继续跳闸。。
基本断定是线路故障了。
目前家里进户配电箱有三个空开,两个空调,一个照明及普通插座。
早上用万用表测量对地电阻,空调的对地约为6.4M欧姆,普通插座以及照明的只有1.44M欧姆,
断开这个1.44M欧姆的,合上空调空开,可以正常供电。
看来就是家里的灯具以及普通插座线路故障了。
可是如何找到这个线路故障点,我想了一夜,没有好招。。
无奈报修,师傅来了,用了一分钟,给解决。。。
措施:把空开的零线火线调换位置了。。
两个问题需解决:
1、如何寻找故障点
2、更换零线火线的做法是否安全
大家发表下看法。
全部回复(65 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
解决办法是分别断开照明和插座电源
再一路一路送电
然后再将有问题的线路抽出来更换!
回复 举报