土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 刚刚根据各位大神们的简易做了调整不知道正确否
还的劳烦大家帮忙再看一下!未改动的
调整后的看看那里需要再修改一下!万分感谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(3 )

  • sxn258268
    ccc___ 发表于 2014-6-20 11:25 红圈里的数据还是有问题:1、NS400开关最大到400A,没有440A的,你改成NS630 500A的吧?万分感谢啊
    2014-06-20 11:26:20 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    红圈里的数据还是有问题:

    1、NS400开关最大到400A,没有440A的,你改成NS630 500A的吧?
    2、CDM1225开关也没有220A的,有200A和225A的;
    3、438A电流用500A电流互感器就可以了,不必用600A的。
    2014-06-20 11:25:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10