土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 算设备阻力时,是不是要将每台风盘的水阻力都相加呀?

算设备阻力时,是不是要将每台风盘的水阻力都相加呀?

发布于:2007-10-06 15:09:06 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
在选冷冻水泵时,要计算水阻力,其中的局部阻力是不是将每个截止阀、弯头等的水阻力相加求和?还有设备水阻,是不是要将每台设备的水阻相加呀?
我不明白,每台风盘都在10多Kpa左右,冷水机组,每台也都在50Kpa左右,这样怎么算也不会只有三十几米的扬程呀?
风盘70台,风盘每台14Kpa,风冷模块3台,每台50Kpa,管路总长1000米。请问要选多少扬程的水泵?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wangchao002
    wangchao002 沙发
    计算最不利环路上有什么东西,都加上,再加上沿程和局部阻力,就差不多了,然后再乘以一个系数,要是水泵并联就再乘系数,手册上都有。我也是刚刚看过的。
    2007-12-12 11:00:12

    回复 举报
    赞同0
  • dgdehong
    dgdehong 板凳
    我一般按以下方法计算:

    冷冻水泵扬程的组成
    1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
    2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (据体值可参看产品样本)
    3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
    4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
    5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
    综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。

    注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照
    搬经验值!

    嘿嘿 网上搞来的!!!

    2007-11-19 13:46:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 130 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问满液式蒸发器选用内螺纹管还是外螺纹管

我想请问满液式蒸发器一般选用内螺纹管还是外螺纹管,制冷量105kw大概选多大的管,谢谢

回帖成功

经验值 +10