阅读下一篇
通断时间面积法未来使用中可能存在问题1、时间对应供热量并不一致。 通断时间面积法计量的变量是阀门的开关时间,因此其供热系统的供水温度必须是恒定的,而只有用户入户的温度都一致,其分摊才可能体现相对公平原则,但在实际供暖系统中不可能做到,同一幢楼系统的前端和后端、顶户与底户均存在差异,这种差异虽小,但其会影响不同用户的提温速度和时间,另外系统分摊单元内的水力微观失衡也是存在的,楼内系统不同入户资用压头和循环阻力也是不一样的,其相同时间带入的热量也是有差异的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报