阅读下一篇
关于排风系统调试问题我们公司曾做过一个排风工程,也谈不上什么设计,我的意见根本没被采用。是这样的,他们定死了,84个的排风支管(用软管接排风罩)。风管直径80mm,通过理论计算每个风口风量120m3/h时,风速为6.6m/s ,沿程损失7.6Pa/m,这己经超过规范许多了,照我计算,买一台风量10000m3/h,余压400Pa的混流风机足够了(风管有四个支管,风管最不利长度60m),他们怕不保险硬是买了一台风量20000m3/h,余压600Pa的离心风机,我说了,排风支管不加大,风机的风量再大也没用,他过不了那么多风,后来验收时,甲方说吸力不够,还要再加大风量。晕,他们做完后压根没调试,把所有的调节阀全开,到末端的排风口时,根本就没什么风了…..
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句一般地上的楼梯间很多可做自然排烟,那么前室正压送风大概风量在27000m3/h左右,地下室如果是暗楼梯间的话,楼梯间和前室分别加压,前室只需送12000m3/h的风量 如果上下同用竖井,地下则很容易超压.
回复 举报
回复 举报