土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排风系统调试问题

关于排风系统调试问题

发布于:2007-10-06 11:21:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们公司曾做过一个排风工程,也谈不上什么设计,我的意见根本没被采用。是这样的,他们定死了,84个的排风支管(用软管接排风罩)。风管直径80mm,通过理论计算每个风口风量120m3/h时,风速为6.6m/s ,沿程损失7.6Pa/m,这己经超过规范许多了,照我计算,买一台风量10000m3/h,余压400Pa的混流风机足够了(风管有四个支管,风管最不利长度60m),他们怕不保险硬是买了一台风量20000m3/h,余压600Pa的离心风机,我说了,排风支管不加大,风机的风量再大也没用,他过不了那么多风,后来验收时,甲方说吸力不够,还要再加大风量。晕,他们做完后压根没调试,把所有的调节阀全开,到末端的排风口时,根本就没什么风了…..
在此我想请教一下,如果采用一台风量20000m3/h,余压600Pa的离心风机,也就是平均每个风排风口240 m3/h的风量,在实际运行时能达到多少排风量(排风支管直径80mm),不说理论值。

  • toplhc
    toplhc 沙发
    同样一台铭牌风机在不同系统中的实际工作点不一样,因为风机有一个运行的性能曲线,管路有一个管路特性曲线,风机的实际运行情况与此有关,根据你的描述无法告诉你一个确切值。

    只能一般性描述,如果系统的阻力在600以上,实际运行风量就会小于20000;如果在600以下,实际运行风量就会大于20000。但是你说最末端没风,原因很多,可能是管路施工有问题,可能是系统严重不平衡,可能是管路阻力过大。

    调试不可能把所有阀门全开,前面的一些支路要根据设计值调整阀门开度,你试试这样,或许后面的风口能有作用
    2007-10-06 17:02:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库的通风及防排烟求助!附图

通风新手,现有一地下车库共三层,需做一方案,上面为一广场。每层的建筑面积为5000平方米,有自动灭火系统;中间做了一防火墙分为两个防火分区,每个防火分区2500平方米。问题: 1、这样每个防火分区是不是要分为两个防烟分区;怎么分区较好? 2、地下车库里左边有厕所,其和水泵房在一起,还有楼梯的前室在一起?这一块的通风与排风怎么做?右边对消防电梯与楼梯的合用前室是不是设置正压送风系统就行?消控室与楼梯的前室一起这一块如何设置

回帖成功

经验值 +10