0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
供电系统中发生的奇怪情况本帖最后由 dfdz_xieyongjun 于 2014-6-19 18:37 编辑 变压器型号规格S11-M-1000/10/0.4,负荷开关型号FN7-10kV 400A,熔断器100A。 发生故障时,相应高压开关柜速断保护动作,真空断路器分闸。现象1:熔断器爆裂现象2:负荷开关静触头轻微放电现象3:负荷开关上端水平母线被烧掉一截(约250mm)现象4:掉落在地上的母线熔断物
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
卡卡西585
沙发
我觉得可以的
2015-07-02 14:45:02
赞同0
-
beida_energy
板凳
而且,就是因为敷设方式的不同,导线穿管敷设,导线的容量最大不得超过管子截面的三分之一;但电缆桥架敷设的时候,如果不考虑散热,导线的容量可以敷设到桥架截面的70%。
2014-06-19 20:54:19
赞同0
加载更多回复 举报
所以,这么大的容量一般是不可能去考虑去穿线而且拉动的,肯定是往里放置。因为即便全都是电缆,大的电缆拉动的时候也会伤害到小的电缆的。
回复 举报