土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 空调管道补偿器试压拉伸

空调管道补偿器试压拉伸

发布于:2014-06-18 11:54:18 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
空调管道DN200以上试压,设置在固定支架和弯头之间的补偿器出现拉伸现象,造成管道位移,造成这种现象的原因是什么啊,同事有说是因为排气不够,有说是因为补偿器位置设置不对

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wuning281281
    wuning281281 沙发
    不太对吧........
    2014-06-26 09:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • oyyishan
    oyyishan 板凳
    空调水管道弯头处本身就是一个天然的补偿器啊,这中间不用装补偿器的,做了补偿器那就在弯头处加固定支架吧,拉伸是压力作用,弯头那里有移位了吧
    2014-06-19 09:36:19

    回复 举报