土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 钻孔桩水下灌注怎么计算的

钻孔桩水下灌注怎么计算的

发布于:2014-06-18 11:44:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
导管埋深是怎么计算的

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 1晨辉1
    1晨辉1 沙发
    灌桩的时候,自己心里有数,一方混凝土能升几米,感觉导管埋的超过6米了,用测绳量下深度。导管的长度减去深度就是埋置深度。埋置深度规范要求2-6米,但是老板一般不愿意拆导管,太费事。监理没在场,砼坍落度合适(180-220),多埋点再拔导管问题不大,自己现场把握控制
    2014-06-24 11:47:24

    回复 举报
    赞同0
  • figo9998001
    figo9998001 板凳
    多谢楼主共享,先回再看!!
    2014-06-20 10:57:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多