土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 大家一起来讨论,住宅设计中最常见的问题。共同进步。

大家一起来讨论,住宅设计中最常见的问题。共同进步。

发布于:2014-06-17 10:26:17 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
关于单元式住宅户门、楼梯间、电梯、窗间墙、窗槛墙的相关规定
1、 《高规》第 6.1.1.2 : 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为 甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于 1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
2、 《高规》第 6.2.3.1 : 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为 乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
《高规》第6.2.3.2 : 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
《高规》第6.2.3.3 : 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间
3、 《住宅建筑规范》第 9.4.1 条: 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于 0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于0.5m,长度不应小于开口宽度。
4、 《建规》第 5.3.11 条: 居住建筑单元任一层建筑面积大于 650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于 15m时,该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定:
(2) 其它形式的居住建筑当建筑层数 超过 6 或任一层建筑面积大于 500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为 乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。
当住宅中的电梯井与疏散楼梯相邻布置时,应设置封闭楼梯间,当户门采用 乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。 当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施
单元式住宅相关规定总结如下:








名称
楼梯间
户门
电梯
上下层
窗槛墙
窗间墙
1~6
一部开敞式楼梯
防盗门
不设
0.8m

7~9
一部开敞式楼梯
乙级防火防盗门
一部普通电梯
0.8m

10~11
一部开敞式楼梯
甲级防火防盗门
一部普通电梯
1.2 m
1.2 m
12~18
一部封闭楼梯
甲级防火防盗门
一部普通电梯
一部消防电梯
1.2 m
1.2 m
19 层及以上
二部防烟楼梯
防盗门
一部普通电梯
一部消防电梯
0.8m

1 1~6 层住宅单元面积不大于500 平米,户门至安全出口距离不大于15 米。
2 7~9 层住宅单元面积不大于650 平米,户门至安全出口距离不大于15 米。
3 10~18 层住宅单元面积不大于650 平米,户门至安全出口距离不大于10 米。
4 、楼梯间窗口与套房窗口最近距离不小于1.0 米。
问题一:单元式住宅的防火分区如何划分,如上下两层分属不同防火分区,窗槛墙是否须满足2米间距?如不同单元分属不同防火分区,单元间窗间墙是否须满足2米间距?规范依据?
问题二: 《高规》第 6.1.1.2 :“窗间墙宽度、窗槛墙高度大于 1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅”中“窗间墙”指单元间窗间墙还是同单元两户间?
问题三:19层及以上住宅使用剪刀梯较为普遍,且剪刀梯多于消防电梯共用前室,楼梯间轴线宽度多少为宜,计算依据何规范?电梯厅(前室)宽度多少为宜,计算依据何规范?
问题四:12~18层为封闭式楼梯加消防电梯前室,楼梯间轴线宽度多少为宜,计算依据何规范?电梯厅(前室)宽度多少为宜,计算依据何规范?
问题五:11层及以下采用开敞楼梯间,楼梯间轴线宽度多少为宜,计算依据何规范?
问题六:楼梯间、前室剪力墙厚度垂直方向有变化时如何确定楼梯间及前室轴线宽度?
:handshake
  • anyesi001
    anyesi001 沙发
    新手学习学习
    2014-07-28 13:49:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.63 万条内容 · 488 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高规关于住宅户门的问题。

十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,若为开敞楼梯间,那防火分区改如何划分呢?《高规》6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,这一条是否与《高规》6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门相矛盾呢?一个要求乙级防火门一个要求是甲级。

回帖成功

经验值 +10