土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 高规关于住宅户门的问题。

高规关于住宅户门的问题。

发布于:2014-06-17 10:25:17 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,若为开敞楼梯间,那防火分区改如何划分呢?
《高规》6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,这一条是否与《高规》6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门相矛盾呢?一个要求乙级防火门一个要求是甲级。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • anyesi001
    anyesi001 沙发
    新手学习学习
    2014-07-28 13:41:28

    回复 举报
    赞同0
  • sgq119
    sgq119 板凳
    6.1.1.2条针对的是用户门直对消防电梯间的户门应设甲级防火门;
    6.2.3.1条针对的是一般的非消防电梯的敞开式楼梯间;
    建议对比《高规》的图集。
    个人建议,愿赐教。
    2014-07-21 10:32:21

    回复 举报
    赞同0