土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何确定给水立管压力???

如何确定给水立管压力???

发布于:2014-06-16 17:04:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
此图是一根给水立管的系统图,J1L-1是左单元(一梯两户),J1L-2为右单元,系统图、平面图见附件
问题描述:
1:让2-10层每户人家都有正常水流压力,此立管需要多大的压力。
2:2-6层采用支管减压阀,阀后压力为0.2Mpa ,请问此说明给我们提示了什么信息
3:给水泵在地下室水泵房,地下一层(夹层)层高2.75m,地下室二层(车库)层高2.75m,一层层高4.25m,二层到十层标准层3m。听说过所谓的10m需要1公斤压力,最顶层用户需要再加2公斤的压力?对于听说的这些知识很是疑惑,让我摸不着出路。应用在此问答该如何做详细说明。

2.jpg







2.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lijz1027
    lijz1027 沙发
    支持楼上说的。。。
    2014-06-24 21:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • luuucky
    luuucky 板凳
    同问为何立管绕至屋顶再返回供水?

    1.压力根据折减之后能保证卫生洁具5m以上水头即可
    2.减压阀说明从第六层开始入户压力过大影响使用
    3.你听说过的10m需要1公斤水压,是指的水在1公斤压力下刚好能达到10m的高度,但是达到那个高度后没有剩余的动能了不能出流了,所以还需附加上剩下需要的工作压力
    2014-06-24 17:54:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于排水管道的几点疑问

1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?