土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于排水管道的几点疑问

关于排水管道的几点疑问

发布于:2014-06-16 16:00:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?
2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?
3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 朝阳梦辉
    朝阳梦辉 沙发
    1.穿楼板一般不加,如果加的话下底和楼板齐平,上面超出地面30-50mm。
    2.加啊,加伸缩节是为了给管道一定的补偿量,和套管没关系吧。
    3.不需要,但是洞口需要用阻燃材料封堵。
    2014-06-20 19:15:20

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师55731
    穿楼板可以不加,最好是全部加上套管!
    2014-06-19 11:48:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求老手帮看下采暖热负荷计算书,指点下新人,谢谢了~~~

我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w外窗冷风耗热量 Q冷=0.278xCpxVxPwx(tn-tw)=0.278x1.0056x1.4x1.2x36.1=16.95w

回帖成功

经验值 +10