求老手帮看下采暖热负荷计算书,指点下新人,谢谢了~~~我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w外窗冷风耗热量 Q冷=0.278xCpxVxPwx(tn-tw)=0.278x1.0056x1.4x1.2x36.1=16.95w
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句2.加啊,加伸缩节是为了给管道一定的补偿量,和套管没关系吧。
3.不需要,但是洞口需要用阻燃材料封堵。
回复 举报
回复 举报