我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。
1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w
Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w
外窗冷风耗热量 Q冷=0.278xCpxVxPwx(tn-tw)=0.278x1.0056x1.4x1.2x36.1=16.95w
所以Q北外窗=284.29+16.95=301.24w
Q西外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(4.2x3)x(18+18.1)=191.04w
西外墙修正-0.05=9.552 所以Q西外墙=191.04+9.552=200.59w
Q地面=FdxKpj.dx(tn-tw)=27.72x0.46x(18+18.1)=460.32w
所以总负荷,Q总=300.21+301.24+200.59+460.32=1262.367W , 这么算对么? 就老手指教下,我真是迷糊死了,急求,麻烦细点讲解,谢谢了,另外屋面的维护负荷怎么算也用 KxFx(tn-tw)这个公式么? 求解答 谢谢了!