土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求老手帮看下采暖热负荷计算书,指点下新人,谢谢了~~~

求老手帮看下采暖热负荷计算书,指点下新人,谢谢了~~~

发布于:2014-06-16 15:14:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。
1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w
Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w
外窗冷风耗热量 Q冷=0.278xCpxVxPwx(tn-tw)=0.278x1.0056x1.4x1.2x36.1=16.95w
所以Q北外窗=284.29+16.95=301.24w
Q西外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(4.2x3)x(18+18.1)=191.04w
西外墙修正-0.05=9.552 所以Q西外墙=191.04+9.552=200.59w
Q地面=FdxKpj.dx(tn-tw)=27.72x0.46x(18+18.1)=460.32w
所以总负荷,Q总=300.21+301.24+200.59+460.32=1262.367W , 这么算对么? 就老手指教下,我真是迷糊死了,急求,麻烦细点讲解,谢谢了,另外屋面的维护负荷怎么算也用 KxFx(tn-tw)这个公式么? 求解答 谢谢了!


土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-8930165-1-1.html

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 涧溪
    涧溪 沙发
    :)学习一下,谢谢!
    2017-08-01 19:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • 不爱喝鱼汤2
    看起来很厉害的样子
    2015-11-17 17:03:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PTFE衬四氟橡胶接头法兰选用要求及试压范围

内衬PTFE橡胶接头法兰选用要求 1、 管道采用国家标准无逢钢管,因工艺要求,衬里面的管子有效通径小于钢管的公称通径,设计者及用户进行必要的有效流量标准后确定钢管的通径。 2、 法兰可根据用户需要按HG、GB、JB、ANSI、JIS、BS、DIN等国家标准,可以是锻造,也可由合同确定,因密封面加工工艺建议选用板式平焊法兰、带颈平焊法兰。密封面均为平面密封型式,为了便于管路安装,可为用户提供平焊环活动法兰。

回帖成功

经验值 +10