土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 热负荷计算书求老人帮看下~~谢了

热负荷计算书求老人帮看下~~谢了

发布于:2014-06-16 15:13:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。
1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w
Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w
外窗冷风耗热量 Q冷=0.278xCpxVxPwx(tn-tw)=0.278x1.0056x1.4x1.2x36.1=16.95w
所以Q北外窗=284.29+16.95=301.24w
Q西外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(4.2x3)x(18+18.1)=191.04w
西外墙修正-0.05=9.552 所以Q西外墙=191.04+9.552=200.59w
Q地面=FdxKpj.dx(tn-tw)=27.72x0.46x(18+18.1)=460.32w
所以总负荷,Q总=300.21+301.24+200.59+460.32=1262.367W , 这么算对么? 就老手指教下,我真是迷糊死了,急求,麻烦细点讲解,谢谢了,另外屋面的维护负荷怎么算也用 KxFx(tn-tw)这个公式么? 求解答 谢谢了!


土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-8930165-1-1.html

  • baitianniuniu
    baitianniuniu 沙发
    上课没好好听课吧,这是典型的供热负荷计算,书上有例题的
    2014-07-23 08:12:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 821 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷冷热水模块机组

风冷冷热水模块机组技术资料供大家参考!

回帖成功

经验值 +10