土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3P漏电断路器奇怪的现象

3P漏电断路器奇怪的现象

发布于:2014-06-14 18:21:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3P漏电断路器,正常使用连接三相380V电源。今天在工地看到3P漏电断路器连接220V(火线、N、PE),按下测试按钮断路器跳闸,不知是什么原因。请教高手指点。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • q123321aaa
    q123321aaa 沙发
    浪尽天涯 发表于 2014-6-25 10:43 N线和PE线是分别在铜牌接线端子上不错,但是你用的是3P三相漏电开关呀,N线没有经过3P漏电开关呢。火线、N、PE都接在3P漏电断路器上
    2014-06-25 12:41:25

    回复 举报
    赞同0
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    q123321aaa 发表于 2014-6-23 13:44 N\PE一起接在断路器上口各一个接线端N线和PE线是分别在铜牌接线端子上不错,但是你用的是3P三相漏电开关呀,N线没有经过3P漏电开关呢。
    2014-06-25 10:43:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于住宅建筑电气设计规范的问题?

住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?

回帖成功

经验值 +10