土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于住宅建筑电气设计规范的问题?

关于住宅建筑电气设计规范的问题?

发布于:2014-06-14 17:37:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅建筑电气设计规范中:
第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替?
第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了?
第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fengyachaop77
    fengyachaop77 沙发
    以上的均应按规范要求设计,不可降低电缆的类型。低烟低卤电缆的应用是为了降低火灾时的浓烟量。
    2014-06-16 14:17:16

    回复 举报
    赞同0
  • robin000
    robin000 板凳
    云飘飘 发表于 2014-6-15 06:55 1、普通负荷使用的电缆应该使用低烟无卤阻燃电缆;消防的可以不使用低烟无卤。2、不可以降低,这是最低要求 …WDZN-BYJ-4x2.5-JDG20-WC CC这种应急照明,暗敷的是否可以不选用低烟无卤呢?暗敷的是否有必要?
    2014-06-15 10:57:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问末端漏电保护电器和动作时间?

请问末端漏电保护电器和动作时间?瞬动的还是有哪些时间可用?

回帖成功

经验值 +10