土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 《火灾自动报警系统设计规范》——短路隔离器

《火灾自动报警系统设计规范》——短路隔离器

发布于:2014-06-13 22:15:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
3. 1. 6 本条规定了总线上设置短路隔离器的要求,规定每个短路隔离器保护的现场部件的数量不应超过32 点,是考虑一旦某个现
场部件出现故障,短路隔离器在对故障部件进行隔离时,可以最大限度地保障系统的整体功能不受故障部件的影响。

我想问的是,现场部件指的是什么?是不是烟感、温感、手按等设备?如果是的话,是不是现场所有的设备都需要隔离保护?我现在做的火灾自动报警系统是在消控中心的主机箱内对每个回路设置短路隔离器,每个回路包括的设备远远超出了32点。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • dingwk003
    dingwk003 沙发
    来学习的~~
    2015-01-03 13:50:03

    回复 举报
    赞同0
  • 我叫小明
    我叫小明 板凳
    我想问图纸中怎么实现32个一个隔离器?现在基本的消防信号线是树形的,32个设备一条树肯定不现实。
    2014-12-26 17:37:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《火灾自动报警系统设计规范》——超过100米的高层

3. 1. 7 对于高度超过100m 的建筑,为便于火灾条件下消防联动控制的操作,防止受控设备的误动作,在现场设置的火灾报警控制器应分区控制,所连接的火灾探测器、手动报警按钮和 模块等设备不应跨越火灾控制器所在区域的避难层。 本条根据高度超过100m 的建筑火灾扑救和人员疏散难度较大的现实情况,对设置的消防设跑运行的可靠性提出了更高的要求。由于报警和联动总线线路没有使用耐火线的要求,如果控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮,手模块等设备跨越避难层,一旦发生火灾,将因线路烧断而无法报警和l联功,所以将本条确定为强制性条文。

回帖成功

经验值 +10