土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 50米灯塔控制柜漏电开关跳闸

50米灯塔控制柜漏电开关跳闸

发布于:2014-06-12 12:31:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室外灯塔控制柜, 总开一个,下面配单相漏电(ABB 2P/10个 。接触器10个。共10组(相序是第1组A 第2组B第3组C 第4组A 依次排列)负载8盏灯(接第1~8组),2路备用。接触器统一控制
现在问题:启动时第1组合第4组跳闸(同为A相),把第4组负载往后移1组,后面依次往后移。一切正常。元器件以代换,确定没有问题。怀疑还是负载接线有问题 但灯塔高50米 没有10足把握不敢叫施工方上去查线。大家帮我分析分析是怎么回事?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-14 17:26 编辑

    好好分析,接错线在什么位置,偶想只要N线不在上面接错,就没有必要爬上去!

    在下面用万用表检查N线(当然,先拆开电源侧接线),每一组的N线有没有接错,如有接错,有没有在下面调整的方法,如下面可以调整,就不用爬上去了?

    8组灯在下面有16个线头?相互之间的绝缘电阻有多少,有没有合用N线的,如果有,则可以用三相同时供电的方法(三组一起开关),也可以把二组(相互之间绝缘不太好的)合为一组(接在同一开关下)。
    2014-06-14 17:21:14

    回复 举报
    赞同0
  • li13736371738
    li13736371738 板凳
    查!有接错线的地方。
    2014-06-14 14:18:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工临时用电的不规范之处望补充指正

图1,总电箱周围全是脚手架,人员根本无法靠近。图二,漏电保护起直接放在外面,且型号为E63(为家用,明令禁止)图三,二级箱内从断路器直接接出插座,且从现场来看采用的是TT系统及三相四线,无工作接地,更不用说重复保护接地。

回帖成功

经验值 +10