土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地上部分的应急照明强启、电梯迫降、非消防切断是否要联动?

地上部分的应急照明强启、电梯迫降、非消防切断是否要联动?

发布于:2014-06-11 14:20:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
{疑问}
某一多层公建带一层地下室,现仅地下层有机械排烟,请问可以仅在地下一层设置火灾自动报警系统吗?如可以,地上部分的应急照明强启、电梯迫降、非消防切断是否要联动?

1)一多层公建和一层地下室完全不发生关联,此多层公建是否设置火灾自动报警系统与该地下室无关。
但JGJ 16-2008 另有规定,且2009年《民规》研讨会纪要还坚持正确的有下款奇葩规定:
JGJ 16-2008

图片25.jpg
要命的是,2009年《民规》研讨会纪要居然不认错,坚持上述规定正确:
图片26.jpg

2)一多层公建和一层地下室会发生关联,建议设置火灾自动报警系统为妥:连通就意味着火灾可能会蔓延,现在的管理往往存在比较大的漏洞,我们现在的检查,往往放在检查设计,不注意检查管理。
PS:
我们讨论“可以仅在地下一层设置火灾自动报警系统”意义不大,得按当地消防建审部门的意见执行。

3)如果以“可以仅在地下一层设置火灾自动报警系统”为前提条件,也建议做“地上部分的应急(疏散)照明和灯光疏散指示标志的强启、电梯迫降、非消防切断联动”,且建议在每层楼梯口、建筑内部疏散走道的明显部位设置火灾声光警报器。



图片25.jpg


图片26.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    目前来说有人的都要设起了
    2014-06-24 23:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • qinabochenhong

    至少地下室部分需要设置火灾报警系统,本工程还需要设置消防控制室,地上部分也需要联动处理,规范里对于应急照明有一句话“5S钟内全楼。。。”。
    2014-06-14 21:35:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

”新火规“中,火灾警报启动原则?

{疑问} 1、 “当火灾确认后,声光警报器、消防应急广播”全楼同时启动,但“疏散通道”的消防应急照明和疏散指示系统(应该指消防疏散照明,还应该包括楼梯间内的消防疏散照明)却要求“当火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动……”—— 1)是怎样的顺序原则? 2)为何“声光警报器、消防应急广播”和“消防疏散照明和疏散指示系统”的启动原则不一致? 2、全楼同时疏散(GB 50116-98

回帖成功