土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 柴油发电机储油间排风管能否直接穿过呢?

柴油发电机储油间排风管能否直接穿过呢?

发布于:2014-06-11 12:02:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,本项目我看图纸排风管直接穿过了柴油发电机房得储油间,假如失火情况下,排风管兼排烟作用,假如在储油间漏风高温情况下,有安全隐患,有没有规范对排风管穿储油间相关规定呢,谢谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 顺时钟
    顺时钟 沙发
    本帖最后由 sssjjw 于 2014-6-11 20:06 编辑 liguogangliguo 发表于 2014-6-11 15:16 首先,储油间排风的处的防火阀应该用70℃的,我看你好像是280℃的。其次,我目前还没找到明确说储油间不能穿排烟管的规范,但这样做我觉得是很不可取的。仅供参考。
    2014-06-11 17:12:11

    回复 举报
    赞同0
  • liguogangliguo
    本帖最后由 liguogangliguo 于 2014-6-11 15:20 编辑


    2014-06-11 15:16:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 592 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于排烟补风机和正压送风机的问题

请问各位排烟风机和正压送风机是否也需要在280℃下,保证运行30分钟吗?采用离心风机箱的话,电机是外置还是内置啊?各位帮忙解答一下吧,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10