阅读下一篇
求大师纠错,谢谢实际中有两个口诀,一个是电缆载流量:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。另一个是电缆允许通过的安全电流:十下五 百上二 二五三五四三界 七零九五两倍半 穿管温度八九折铜线升级算 裸线加一半。请问这两个口诀在什么时候用啊?实例:一家汗蒸房选用的是16平方的bv线,空调直流变频制冷功率16500w,汗蒸房大概7000w,两台热水器6000w,烧水壶1500w,另加照明充电等小功率用电,合计总功率32000w。我选用的电源线为YJV 5x16铜芯电缆。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、通电瞬间二只接触器会抢电接通,这是控制电路最不允许的线路;
2、没有人工操作的二次控制按钮,违反常规逻辑;
3、时间继电器KT线圈不在线路图中,其动作无法与逻辑联系;
4、时间继电器KT1的延时动作触点的延时方向可能画错,无法分析其动作逻辑。
回复 举报