一个电箱里有一个60A漏电开关和两个30A开关,两个30A开关都接到漏电开关,并且30A开关没有接负载.
在漏电开关通电,并且30A开关断路的情况下,还能测量到两个30A开关的负载接口都有35V电压,
我想问这是什么问题?!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    你再使用指针式万能表再测量看看是否还有电压?
    2014-06-07 09:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    感应电,我的理解就是开关触头间隙可能发生空气击穿,形成的弱电压,触头间隙可以理解成一个小电容,在开关负荷侧没有接负载时,可以测出一个小电压,但是如果接了负载,因为容抗及阻抗,这个电压就没有了。欢迎探讨!
    但是楼主用数字感应电笔测试,结果就不同了。说实话我还是愿意用氖泡或发光二极管的单一性能的测电笔。引起无盘的可能性较小。