求各位大虾,负载接电缆的问题~~~~~~~~~现有一电流为420A的三相负载,用缆为:2(3×120+1×70),其中负载上方的保护断路器用的是两只250A的塑壳断路器,两根电缆分接至两只断路器,两只断路器上方有500A的塑壳断路器保护,由于现场500A的断路器距离负载过远,负载电缆有限想分接至两只250A开关,有没有问题,求赐教。。。。谢谢啦
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句没有地排,SPD地线过长,前端没有熔断器保护,接线颜色不规范,断路器上没有隔弧片,微断上没有标签等
回复 举报
1、浪涌保护器通电导线的接线位置不合适,应为于总开关上端口或下端口母排上;
2、接入线截面积貌似偏小。按厂商的样本,80kA或40kA放电电流的浪涌保护器,接入线截面积为10~35平方。
3、线鼻子没有搪锡。
4、总开关上下端口都没有装设绝缘隔板,易发生电弧。
回复 举报