现有一电流为420A的三相负载,用缆为:2(3×120+1×70),其中负载上方的保护 断路器用的是两只250A的塑壳断路器,两根电缆分接至两只断路器,两只断路器上方有500A的塑壳断路器保护,由于现场500A的断路器距离负载过远,负载电缆有限想分接至两只250A开关,有没有问题,求赐教。。。。谢谢啦

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 向天索要1度电
    lesonlee 发表于 2014-6-6 10:33 個人意見~僅供參考~俺也見過學術論述~谢谢,谢谢前辈。
    2014-06-06 10:37:06

    回复 举报
    赞同0
  • lesonlee
    lesonlee 板凳
    zhang243608 发表于 2014-6-6 10:20 我在相关书籍也看见过,没有验证过。個人意見~僅供參考~俺也見過學術論述~且為了安全分配觀念~把分配比率調高為2:1(67% & 33%而非50% & 50%)當然為廠商提出的~供您參考~