土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新火灾报警规范总线隔离该怎么设

新火灾报警规范总线隔离该怎么设

发布于:2014-06-03 10:24:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不超32点 按防火分区 是在说明里写?在平面图上画?还是在系统图里画?啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    按照每个总线回路点数确定总线回路数量;每个总线回路根据每个隔离器的点数确定支回路数量;平面图、系统图都需要表示;说明要加以说明扩展时不能超过点数。
    2014-06-03 12:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • 007_bbs
    007_bbs 板凳
    我们这边审图的是让我们按照明那种分回路画法
    蛋疼死了
    每个分支回路连32个,不能多
    而且系统图上短路隔离器也得画出,不能超32个
    搞死人
    麻痹的,编规范的作死啊{:2_75:}
    2014-06-03 11:41:03

    回复 举报
    赞同0