土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GGD,GCK等低压柜型的选择问题

GGD,GCK等低压柜型的选择问题

发布于:2014-06-03 09:44:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人设计新手,一般的时候变配电室低压柜是用还是这个东西都是已经给好了的,我想知道具体一点什么时候用什么柜子。
比如什么时候用GGD,什么时候用GCK,GCS,MNS,GCX等等。谢谢各位老师。


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿克萨
    阿克萨 沙发
    其实都差不多。具体看业主要求把。
    大类就是分抽屉的和固定式的,他们的接线方案也不一样,占地也有差别。抽屉式的要比固定式的灵活,在允许的情况下可以用二分之一抽屉,这样可以节省空间要比固定式的多出不少回路
    2014-06-29 10:13:29

    回复 举报
    赞同0
  • hanz78
    hanz78 板凳
    各个网公司有不同规定,按南网典型设计。
    2014-06-27 14:11:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供配电工程设计指导

供配电工程设计指导,希望对配电工程行业人员起到一定的帮助。

回帖成功

经验值 +10